PMU 13V155WCCA |
Parametry wejściowe |
Nominalne napięcie wejściowe |
100 - 120 V AC
200 - 240 V AC
|
Zakres napicia wejściowego |
90 - 132 V AC
180 - 264 V AC
|
Nominalna częstotliwość wejściowa |
50 - 60 Hz |
Zakres częstotliwości wejściowej |
47 - 63 Hz |
Prąd wejściowy |
< 2,5 A przy 115 V AC
< 1,5 A przy 230 V AC
|
Sprawność przy obciążeniu 100% |
> 85% przy 115 V AC
> 86% przy 230 V AC
|
Strata energii |
Brak obciążenia:
< 0,4 W przy 115 V AC
< 0,5 W przy 230 V AC
100% obciążenia:
< 23 W
|
Udar prądu |
< 25 A |
Prąd upływu |
< 0,5 mA przy 264 V AC |
Parametry wyjściowe |
Nominalne napięcie wyjściowe |
V1: 13,8 V DC
B+: 13,3 V DC
|
Tolerancja napięcia wyjściowego |
2% |
Nastawa napięcia wyjściowego |
12 - 14 V DC (tylko V1) |
Prąd wyjściowy |
Normalny tryb:
V1: 9,5 A (0 - 11 A)
B+: 1,5 A (0,5 - 1,5 A)
Praca buforowa:
B+: 11 A
|
Moc wyjściowa |
Maksymalnie 151 W |
Stabilizacja od zmian sieci |
< 0,5% (90 - 132 V AC przy 90% obciążenia
180 - 264 V AC przy 100% obciążenia)
|
Stabilizacja od zmian obciążenia |
< 1% (90 - 132 V AC przy 90% obciążenia
180 - 264 V AC przy 100% obciążenia)
|
PARD (20 MHz) |
< 150 mVpp przy temp. od -20 do 0 st. C
< 100 mVpp przy temp. od 0 do 70 st. C
|
Czas ustalania |
< 50 ms (100 V AC przy 90% obciążenia
200 V AC przy 100% obciążenia)
|
Czas narastania |
< 1000 ms (115 V AC przy 90% obciążenia
230 V AC przy 100% obciążenia)
|
Czas trzymania |
> 20 ms (115 V AC przy 90% obciążenia
230 V AC przy 100% obciążenia)
|
Spadek napięcia pomiędzy V1 a B+ |
Normalny tryb: średnio 0,5 V
Praca buforowa: średnio 0,2 V
|
Parametry akumulatora |
Napięcie akumulatora |
12 V DC
SLA (kwasowo ołowiowy)
|
Zakres napięcia |
Ciągła praca: 11 - 13,8 V DC
Maksymalne napięcie: 16 V DC
Minimalne napięcie: 8,5 V DC
|
Sugerowana pojemność akumulatora |
3.3, 7, 12 lub 15 Ah |
Czas ładowania
|
Od 2 do 10 godzin przy prądzie 1,5 A
(w zależności od pojemności akumulatora)
|
Ładowanie |
Tryb CC-CV |
Właściwości mechaniczne |
Wymiary |
178x97x38 mm |
Waga |
0,6 kg |
Diody LED |
Zielona: DC OK
Czerwona: odwrotne podłączenie akumulatora
|
Terminal |
M 3.5 x 7 |
Signal |
JST: XHP-4 |
Kabel |
AWG 16-14 |
Głośność (metr od zasilacza) |
< 30 dBA |